室内最高着火点怎么确定?
littlefox
littlefox Lv.2
2005年05月21日 15:25:38
只看楼主

请教各位前辈,有一个问题,我一直很困惑,在计算水枪充实水柱长度时,先要确定室内最高着火点离地面高度,那么这个最高着火点应该在什么位置?如果一个建筑物净高8米,室内地面为0.00,那么它的最高着火点是多少?是8米吗?

请教各位前辈,有一个问题,我一直很困惑,在计算水枪充实水柱长度时,先要确定室内最高着火点离地面高度,那么这个最高着火点应该在什么位置?如果一个建筑物净高8米,室内地面为0.00,那么它的最高着火点是多少?是8米吗?
免费打赏
raylee304
2005年05月21日 15:38:08
2楼
干了这多年,还第一遇到这个问题。理论上凡是可燃都可能成为着火点。一般讲,喷高7米已经很高,后冲力已经很大,但室内设计有必要考虑这个问题吗。有8米净空,为何不设水炮。
回复
littlefox
2005年05月21日 15:45:17
3楼


请问前辈,在你计算水枪充实水柱长度时,是怎么计算的?在公式:水枪充实水柱长度=室内最高着火点离地面高度-水枪喷嘴离地面高度(1米)/水枪上倾角的正弦,这个公式中,你是怎么确定最高着火点的?
回复
云涛
2005年05月21日 20:01:38
4楼
楼层最高点!
回复
弱水三千
2005年05月22日 11:40:11
5楼
计算水枪充实水柱长度有什么意义呢?我一般设计的时候只要满足规范的最小规定就是了!