求助!!!!一次网为蒸汽的换热站
jhwcz2005
jhwcz2005 Lv.3
2009年06月22日 11:14:42
来自于采暖供热
只看楼主

最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness:

最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness:
fsb427
2009年06月22日 17:33:33
2楼
换热器足够大的情况 才会出现85
最好配水箱 用泵把水打回去
回复
s292621669
2010年05月12日 10:34:35
3楼
也是我的疑惑,对这个不是很了解,希望大家多多发表意见,谢谢了!
回复
sdshui8609
2010年05月12日 11:55:35
4楼
我是专门做换热器的,如果有需要请联系我,联系电话:13810094531
回复
sdshui8609
2010年05月12日 12:16:45
5楼
如果还有需要请联系我,联系电话:13810094531。QQ:114787825
回复
mimimumu
2010年05月12日 16:11:51
6楼
疏水温度一般选60就可以了,你的站房离锅炉房有多远啊,有高差么?
最好用冷凝水泵打回去
回复
sdshui8609
2010年05月12日 17:05:35
7楼
冷凝水如果回收的话,最好用泵打回去,如果不回收的话就排掉吧。冷凝水温度没有要求把??
回复
xiaoshi1224
2010年06月08日 20:44:16
8楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开