急急,求助,冷藏制冷机组!帮帮小弟解围!
aisizu
aisizu Lv.2
2009年06月22日 10:03:15
来自于制冷技术
只看楼主

大家好啊,我刚入行请大家帮忙解答一下,我在一个34方冷藏车制冷机,美国冷王机器,R404A制冷剂,环境温度在30度左右有人知道正常工作高压与低压吗?蒸发器附近装这个 气液热交换器 , 这样的话制冷机的低压是不是要高了,我看平时 接上压力表之后,高压在1.6-1.8m低压在0.35左右,,制冷才到-12度,平时正常的话制冷到-21度没问题,,,这样的话,怎么样判断他的正常压力呢???停止工作时,低压大约到1.3-1.4左右呢,为什么压力这么高啊?

大家好啊,我刚入行请大家帮忙解答一下,
我在一个34方冷藏车制冷机,美国冷王机器,R404A制冷剂,环境温度在30度左右有人知道正常工作高压与低压吗?
蒸发器附近装这个 气液热交换器 , 这样的话制冷机的低压是不是要高了,我看平时 接上压力表之后,高压在1.6-1.8m
低压在0.35左右,,制冷才到-12度,平时正常的话制冷到-21度没问题,,,这样的话,怎么样判断他的正常压力呢???
停止工作时,低压大约到1.3-1.4左右呢,为什么压力这么高啊?
请各位老师帮忙指点一下,
可不可留下个联系方式,以后我可以给各位老师打电话联系,


[ 本帖最后由 aisizu 于 2009-6-25 10:15 编辑 ]
免费打赏
hzr10
2009年06月22日 16:37:48
2楼
风冷的话冷凝压力一般比环境温度高8-15度左右,看你压力1.6-1.8MPa压力是正常的,至于低压,不知你库内设计的温度是多少度,0.35MPa表压力的蒸发温度大概是-10度,库内温度是-2度??至于停机是低压到1.3-1.4MPa,这是因为停机后高低压平衡造成了,但是好像这个压力有点高了!!会不会是制冷剂加得多了点?
回复

相关推荐

APP内打开