关于张拉伸长量的问题请高手赐教!
devr2001
devr2001 Lv.2
2009年06月21日 23:29:41
来自于铁路工程
只看楼主

预应力连续箱梁腹板束12束长19.5m张拉时伸长量超长1.7cm,请问要紧吗

预应力连续箱梁腹板束12束长19.5m张拉时伸长量超长1.7cm,请问要紧吗
免费打赏
kuangren202@co163
2009年06月22日 17:49:12
2楼
难道你没有计算过钢束的理论伸长值吗?
规范上说得很清楚,正负6%。。

粗算了下你的伸长值偏差,达到了12%
回复
lcs-0001
2009年07月04日 16:09:40
3楼
预应力连续箱梁腹板束12束长19.5m张拉时伸长量超长1.7cm,请问要紧吗??哥们桥梁的张拉是最关键的工序了,它控制不好,要影响结构的寿命!!!
回复
yangyang864
2010年02月08日 00:21:58
4楼
伸长量超了这么多,我想原因应该不那么简单,首先看你实际伸长量计算上有无问题,具体可参考桥涵施工规范上的公式,再复核设计理论伸长量…没有问题的话,再看你将张拉力换算成油表读数时,计算有无问题…若仍无问题,提高初应力进行张拉…
回复

相关推荐