10KV开闭所高压开关柜配电!!
liuxu80129184
2009年06月21日 18:25:29
只看楼主

有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。

有这样一个工程。一共分三期完成
在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源
在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器
现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器

第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。

不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
免费打赏
diode006
2012年07月20日 10:25:12
2楼
如果开闭所距离二期较近,直接从开闭所引出到变压器。如果距离远采用第二种增设高压开关柜。
回复

相关推荐