地下室 结露
xf_yangyong
2009年06月21日 11:11:39
只看楼主

我们小区地下车库(杭州)一到梅雨季节特别的潮湿, 风管上都向下滴水,风机打开好象潮湿的更厉害.请大家分析下原因,提出解决的办法....

我们小区地下车库(杭州)一到梅雨季节特别的潮湿, 风管上都向下滴水,风机打开好象潮湿的更厉害.请大家分析下原因,提出解决的办法....
免费打赏
w-jwei
2009年06月21日 16:57:50
2楼
没有做防结露处理!!!
回复
xf_yangyong
2009年06月21日 21:22:47
3楼
没有的,那一般的放结露方法有什么呢?怎么做?
回复
podal123
2009年06月22日 11:01:54
4楼
03S401管道和设备保温、防结露及电拌热图集。

依据地方要求及使用范围,自己做选择吧。

帖帮你转到建水里。
回复
podal123
2009年06月22日 11:17:00
5楼
不好意思。由于我个人操作失误,麻烦管理员把帖转过去。
回复
join_in
2009年06月25日 18:26:22
6楼
呵呵,相对湿度达到饱和,就结露了,温度偏低,湿度大达到露点温度,用玻璃棉保温2~3CM。
回复
join_in
2009年06月25日 18:31:02
7楼
或者,你测一下干球温度和湿球温度,算一下相对湿度,送新风是没有错的,升高了温度,不容易结露的。可能你的感觉吧。还是测量一下比较好。
解决办法:设空调除湿,风管保温,或者在新风机前面设置除湿设备。但是肯定需要投资的了!
回复
wmdao
2009年06月27日 11:29:29
8楼
在黄梅天新风效果不明显,但送新风是没有错的,升高了温度,不容易结露的。
回复
wmdao
2009年06月27日 11:30:43
9楼
同意楼上的意见,定一个,在江浙沪地区有一定代表性:) :victory: :victory:
回复
xf_yangyong
2009年06月28日 20:03:01
10楼
谢谢
:time:
回复
xf_yangyong
2009年06月28日 20:38:16
11楼
风机开了可是潮湿的更厉害。
领导换成几台鼓风机在开,我弄不明白,除了省些电,技术上有什么不同我就想不通了
回复

相关推荐