地下室 结露
xf_yangyong
2009年06月21日 11:08:50
只看楼主

我们小区地下车库(杭州)一到梅雨季节特别的潮湿, 风管上都向下滴水,风机打开好象潮湿的更厉害.请大家分析下原因,提出解决的办法....

我们小区地下车库(杭州)一到梅雨季节特别的潮湿, 风管上都向下滴水,风机打开好象潮湿的更厉害.请大家分析下原因,提出解决的办法....
chengshifeiren
2009年06月22日 03:16:12
2楼
可能是地下室防潮层出了问题!
回复
jiangchun7963
2009年06月22日 16:26:32
3楼
应该是地下防潮未搞好,湿高大
回复
xf_yangyong
2009年06月28日 20:06:53
4楼
补充下; 我们这小区有两个地下室,其中一个做了地坪漆,一个没有做地坪漆,做了地坪漆的特别的潮湿,没有做地坪漆的不潮湿的
回复
ghz1010
2009年08月17日 16:05:16
5楼
做了地坪漆的,因为表面光滑致密,所以出现结露现象,另外一个原因是地面温度低,地面未做保温处理
回复
hanghangmybaby
2009年08月17日 21:26:54
6楼
个人意见,比较同意5楼的说法,从你的描述看,应该与外墙防潮没多大关系,在地下室应该是防水,如果不做好应该是有渗漏水的地方,但你说的是凝结水,所以基本可以断定与防水层没关系,做了地坪漆的确实像5楼说的,地面致密光滑,空气中的凝结水落在地面上由于无法向下渗透,所以凝结在表面,而普通地面由于砼地面凝结水可以渗透紧砼内,反而看上去会好很多,在梅雨季节外面的空气潮湿,采用开风管换气的方法反而起不到除湿的作用,因为外界的空气中已含有大量的凝结水,进入地下室后由于地下室的温度较外界要低,所以更加剧凝结水的产生。因本人生活在北方,对于这种大面积的防凝结水防治工作没有接触过,所以帮不上你太多忙,只能帮你分析一下产生的原因,看是否有高手能帮你治理。关注中。
回复
wan_0312
2009年08月18日 19:47:03
7楼
学习一下!!!!!!!!!!!!!1
回复
chsy163
2009年08月20日 11:11:08
8楼
产生凝结水原因分析
个人意见,比较同意5楼的说法,从你的描述看,应该与外墙防潮没多大关系,在地下室应该是防水,如果不做好应该是有渗漏水的地方,但你说的是凝结水,所以基本可以断定与防水层没关系,做了地坪漆的确实像5楼说的,地面致密光滑,空气中的凝结水落在地面上由于无法向下渗透,所以凝结在表面,而普通地面由于砼地面凝结水可以渗透紧砼内,反而看上去会好很多,在梅雨季节外面的空气潮湿,采用开风管换气的方法反而起不到除湿的作用,因为外界的空气中已含有大量的凝结水,进入地下室后由于地下室的温度较外界要低,所以更加剧凝结水的产生。因本人生活在北方,对于这种大面积的防凝结水防治工作没有接触过,所以帮不上你太多忙,只能帮你分析一下产生的原因,看是否有高手能帮你治理。关注中。
帖子17 积分36 威望22 金钱143 查看详细资料
回复
yaochuanbo20
2009年08月28日 13:56:54
9楼
根据你说的,我认为只有一个原因,地下室没有做保温,造成墙面热桥出现结露现象。
回复
scrxcfc
2010年07月30日 12:03:12
10楼
6楼的说法有一定的道理,很多地下室有结露时通常做法是开启通风设施,进行强制进排风(我目前的小区即是这样),但效果并不理想。期待高手参与讨论。
回复
duke688
2015年08月04日 15:25:19
11楼
设计缺陷,要多设通风口
回复

相关推荐