对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!

对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
免费打赏
xiazhijunabc
2009年06月19日 14:57:08
2楼
6 电缆线路的施工
6.1电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。
6.2电缆管的加工及敷设
6.3 电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。
6.4 电缆管的加工应符合下列要求:
a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。
b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
6.5每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
7电缆支架的安装
7.1 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。
7.2 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
7.3 电缆桥架全长均应有良好的接地。
8电缆的敷设
8.1 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
8.2 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
8.3 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。
8.4 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
8.5 直埋电缆埋置深度应符合设计要求,当设计无规定时,要符合施工规范要求。
8.6 直埋电缆在直线段每隔50~100mm处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
8.7 直埋电缆回填上前,应经隐蔽工程验收合格。
9电缆终端和接头的制作
9.1 电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。
9.2 电缆终端与电气装置的连接,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置及验收规范》的有关规定。
9.3 塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时,应彻底清除半导电屏蔽层。
回复
lingxuct
2009年06月19日 22:06:09
3楼
10KV电缆敷设不宜在河坝上;田间地头可埋入0.8米以下,直埋时需要铺沙盖砖,也可以穿PVC管;跨路需穿钢管保护;全部电缆不需要装避雷器,有架空线时需要在电缆头上装避雷器。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-24 11:40 编辑 ]
回复
shanshuimei
2010年04月24日 11:37:04
4楼
:handshake :call: 谢谢
回复
电力设计和造价
2010年05月07日 17:00:04
5楼
我也学习了
回复
qxch2403
2010年05月10日 15:00:09
6楼
学习了 谢谢
回复
zhanzhan8477
2010年06月29日 16:19:44
7楼
学习了
回复
huhucai
2011年04月18日 15:18:14
8楼
学习了
回复
好运常在
2011年04月18日 17:09:59
9楼
受益匪浅,共同学习。
回复
chsiu
2011年08月17日 10:37:17
10楼
10KV高压电缆敷设不用电缆沟方式敷设,采用电缆井方式敷设可以吗?
不知道有关供电部门对这方面有没有什么要求或规范?
回复
gaokongcao
2011年08月17日 14:16:53
11楼
10KV电缆管道很多都是用顶管施工(非开挖)。施工快简单就是成本增加。
回复

相关推荐

APP内打开