地下水回灌不下去,求助!
janon2008
Lv.2
2009年06月19日 09:07:54
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
我单位在大连地区,23000平。采用水源热泵机组采暖。但是回灌井一直回灌不了地下水,导致长期抽取地下水,水量都不足了。求高手指点关于地下水回灌不下去的解决方案。谢谢!QQ274540734
我单位在大连地区,23000平。采用水源热泵机组采暖。但是回灌井一直回灌不了地下水,导致长期抽取地下水,水量都不足了。求高手指点关于地下水回灌不下去的解决方案。谢谢!
QQ274540734
免费打赏
awxsy
2009年06月19日 11:53:53
2楼
地下水回灌一般有:真空回灌、重力回灌和压力回灌三种,不知采用的是何种方案。回灌不了的问题不外乎:堵塞(悬浮物或气泡、微生物的生长、化学沉淀、土粒膨胀或沙层压密)
回复
sdlyzqw1984
2011年10月13日 11:06:42
3楼
那回灌是方式最好呢?井口密封一般都如何处理呢 ?
回复
snail_yin
2011年10月14日 11:23:28
4楼
我是外行,但回灌的效果最关键的因素是地质条件,应结合地质条件合理设计回灌工艺和回灌井的数量,我知道的,有项目做到抽一个井,回灌3个井的项目。
回复
青岛李宗荣
2011年10月18日 17:34:10
5楼
学习中
回复