一高层结构,初步计算时,底层柱承担的弯矩小于10%,因此判定为剪力墙结构,现为了底层做商业,在底部三层加了一排柱,导致底层柱承担的弯矩大于10%,这种结构应判断为框—剪结构还是剪力墙结构?请说明理由。谢谢!
一高层结构,初步计算时,底层柱承担的弯矩小于10%,因此判定为剪力墙结构,现为了底层做商业,在底部三层加了一排柱,导致底层柱承担的弯矩大于10%,这种结构应判断为框—剪结构还是剪力墙结构?请说明理由。谢谢!
2楼
现行规范及新抗规征求意见稿对此问题都只有定性而无定量的规定(见下图),是否可以从0.2Q0调整入手来判断。
回复
3楼
在框架-剪力墙结构体系中框架部分是作为第二道防线来考虑的,如果框架部分底层柱承担的弯矩只是比10/100大一些,显然是无法起到第二道防线的作用的。结构体系应当属于剪力墙结构。
[
本帖最后由 user 于 2009-6-18 22:37 编辑 ]
回复
4楼
user 发表于 2009-6-18 21:49 现行规范及新抗规征求意见稿对此问题都只有定性而无定量的规定(见下图),是否可以从0.2Q0调整入手来判断。 …深刻、有道理
回复
5楼
很多时候都会碰到这个问题,,,求教了
回复
6楼
谢谢楼主的分享
回复
7楼
受教了,谢谢
回复