电压互感器高压保险一相熔断时,发出接地信号,这是因为一相熔断时,低压侧通过铁芯作磁路,感应另两相电压,相量差120°,会出现三倍零序电压3U0,启动接地检测回路报警上面这段话是江苏省变电运行培训材料里的(这个培训材料就是本论坛提供的,感谢一下了:D )前提是小电流接地系统,而且我觉得是三相五柱式的PT,但还是不能理解怎么感应出的相量差120度的值,请哪位好心人解释一下
上面这段话是江苏省变电运行培训材料里的(这个培训材料就是本论坛提供的,感谢一下了:D )
前提是小电流接地系统,而且我觉得是三相五柱式的PT,但还是不能理解怎么感应出的相量差120度的值,请哪位好心人解释一下