求助:关于混凝土等级输入
温员外
温员外 Lv.12
2005年05月20日 12:13:43
只看楼主

在PMCAD建模的时候输入混凝土等级为C35,可在TAT里显示的却是C25,要每层每个构件修改,请问,有没简便的方法。或是不是软件的BUG

在PMCAD建模的时候输入混凝土等级为C35,可在TAT里显示的却是C25,要每层每个构件修改,请问,有没简便的方法。或是不是软件的BUG
免费打赏
worldqiren
2005年05月22日 00:12:23
2楼
楼主的软件可能有问题吧。为了验证,我刚做了一个简单的模型,在PM建模时本层信息里面输入砼强度值。导入TAT之后软件能识别呀。应该是你个人的软件问题了。
回复
温员外
2005年05月22日 17:36:07
3楼
我的是高层,在多层中就没问题了。原来输的是35,到后来发现轴压比不行,一看,原来是都变成了25,郁闷
回复
worldqiren
2005年05月22日 18:13:51
4楼
我也是用的高层呀,转入TAT的,而并非TAT8
回复
herunfeng3333
2005年05月23日 20:51:49
5楼
从新操作PM中的前三步,之后切换到DOS状态下将模型目录中的*.TAT文件删除,然后重新执行TAT的菜单.
回复
sillybabyxe
2005年08月15日 11:44:36
6楼
建议把形成的TAT文件全部删除

重新生成r
回复
luoyi108
2005年08月15日 23:12:19
7楼
另外把beam.stl 和colum.stl文件删除,再重新操作PM中的前三步.