市场摊位的噪声太大啦,急急急急!
wuzhifeng888
2009年06月18日 08:18:42
来自于热泵工程
只看楼主

现在我们遇到个大问题: 设计时空调机组的P=420PA N=2.2*2KW 风量15000M3/H 新风口是2300*900 回风口两侧各1个1200*900 出风口是500*150 14个 现在的招标的时候 机组为P=409PA N=5.5KW 风量15000M3/H 世纪标高不够 风口改为 新风口是1900*700 回风口两侧各1个1000*700 出风口不变出现的问题是:机组的运行时的电流过高,额定电流为11.5A 运行时达到13-14A,然后风量过高,用测风仪得出有些风口的风俗达到12M/S,然后回风口出现啸叫声,现在我们把回风的叶片插掉几片,箫叫声是没啦,但是整个机组和进回风的噪声还是非常的大,吧厂家叫过来之后,厂家的办法是用纸板把回风口遮住一般,电流确实少下啦,而且噪声也明显的降下来啦,但是还是很大,这点我不是很能理解,照这样子的话,那原设计的不是更大啦。。。。。。。。郁闷

现在我们遇到个大问题: 设计时空调机组的P=420PA N=2.2*2KW 风量15000M3/H 新风口是2300*900 回风口两侧各1个1200*900 出风口是500*150 14个
现在的招标的时候 机组为P=409PA N=5.5KW 风量15000M3/H 世纪标高不够 风口改为 新风口是1900*700 回风口两侧各1个1000*700 出风口不变

出现的问题是:机组的运行时的电流过高,额定电流为11.5A 运行时达到13-14A,然后风量过高,用测风仪得出有些风口的风俗达到12M/S,然后回风口出现啸叫声,现在我们把回风的叶片插掉几片,箫叫声是没啦,但是整个机组和进回风的噪声还是非常的大,吧厂家叫过来之后,厂家的办法是用纸板把回风口遮住一般,电流确实少下啦,而且噪声也明显的降下来啦,但是还是很大,这点我不是很能理解,照这样子的话,那原设计的不是更大啦。。。。。。。。郁闷
sjlleo
2009年06月22日 17:06:37
2楼
应该是风速太大的原因吧,风道不合适?