我单位有四台空压机,功率为4*110KW,都同时运行,电流为800A.我们配电室到空压机主开关柜约65米,走的电缆桥架,我们选用了两根电缆并列运行,YJV电缆:4*240+1*120另一根为:4*150+1*70 请问是否合理?
我单位有四台空压机,功率为4*110KW,都同时运行,电流为800A.我们配电室到空压机主开关柜约65米,走的电缆桥架,我们选用了两根电缆并列运行,YJV电缆:4*240+1*120另一根为:4*150+1*70 请问是否合理?
12楼
应该用两根240的,你要坚持你的观点,把选型原则和可能产生的后果告诉你的领导,有必要的话,还要向你领导的领导汇报,不然,等以后出了事,肯定还是你的责任,你的领导一推就你背黑锅吧。现在打工不容易啊,要懂得保护自己啊。
回复
13楼
不合理两个不同截面电缆并联电流会分配不均匀,应选择两根截面相同的电缆并列运行.等以后出了事,肯定还是你的责任.
回复
14楼
两根4*185+1*95
回复
15楼
同意6楼的说法,最好不一起
回复
16楼
你们的领导肯定不是本专业的吧,或者是太专业了,哈哈
回复
17楼
我第一次听说有这样的做法:一是电缆型号不一样所承受的电流不一样,150电缆要承受400A电流是什么样子大家比我清楚,并联后两根电缆的电流是相等的.
回复
18楼
我个人的看法是大功率的直接乘2千瓦,
回复
19楼
不同规格的电缆并联,一般都是按小线径的计算载流量的。
回复
20楼
工程上一般不这样做,因为虽然粗的电阻小,通过的电流大,细的电阻大,通过的电流小但是感抗不是这种关系,线细的会发热,如果已经用了,上吊电后需观察电流