请高手看看电缆的选型问题
ljd_001
ljd_001 Lv.2
2009年06月17日 22:44:16
只看楼主

我单位有四台空压机,功率为4*110KW,都同时运行,电流为800A.我们配电室到空压机主开关柜约65米,走的电缆桥架,我们选用了两根电缆并列运行,YJV电缆:4*240+1*120另一根为:4*150+1*70 请问是否合理?

我单位有四台空压机,功率为4*110KW,都同时运行,电流为800A.我们配电室到空压机主开关柜约65米,走的电缆桥架,我们选用了两根电缆并列运行,YJV电缆:4*240+1*120另一根为:4*150+1*70 请问是否合理?
免费打赏
ljd_001
2009年06月17日 22:47:22
2楼
期待同行们的参与:handshake
回复
ljd_001
2009年06月24日 13:20:48
3楼
期待版主和高手的指点,先谢谢:) :)
回复
lnfd
2009年06月24日 20:23:59
4楼
只要电流不超过电缆安全载流量即
回复
lnfd
2009年06月24日 20:24:13
5楼
即可
回复
lww512266205
2009年06月25日 10:16:06
6楼
干嘛不用每台95的?集中控制会有很多弊端!一台短路其他3台一起跳,不可靠的。成本差不多的。
回复
kouzhongs
2009年06月25日 15:06:27
7楼
电缆选的正好,6楼兄弟说的也很有道理,如果主电路分开就更好了。
回复
苏大叔
2009年06月25日 17:02:55
8楼
不合理,哪有用两个不同截面电缆并联的。电流会分配不均匀。
危险!
回复
caoyao
2009年06月26日 16:14:13
9楼
应选择两根截面相同的电缆并列运行。。
回复
chinayufei
2009年06月28日 20:11:51
10楼
绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系


估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
ljd_001
2009年06月29日 22:46:32
11楼
先谢谢各位的建议,其实开始我们也建议用两根240的电缆,只是最后领导批的上面的那两根,我们无话说,只能先用着
回复

相关推荐

APP内打开