一个三层楼的浴室,系统采用屋顶冷、热水箱供水,水箱容积各50m3。接一路冷、热管送至1、2层,单独接一路冷、热管送至3层。但现在3层浴室出水很少,可以说几乎不出水。现3层地面标高为8m,水箱底标高12.5m,最高水面标高为14.7m。但以最高水位算,还有2-3M左右的水头,怎么会不出水呢?请各位大侠帮忙分析3层浴室淋喷头不出水的原因,是不是水箱设置高度不够,一般需设置多高,还是有其他问题,该怎么解决呢?谢谢各位大侠,急 啊!!!!:(

2009年06月17日 18:48:14
2楼
看看规范,根本达不到洁具最低使用水压
建议采用闭式系统,当然加压也可以
回复
koala626
2009年07月04日 01:51:28
3楼
让我告诉你吧:淋浴花洒的最低水压要求为3.5米压力。否则花洒是打不开滴。你这种情况要么抬高水箱位置到最不利点花洒高度达5米以上。要不就采用增压泵(一定是冷水和热水都要增压,否则压力不会平衡)+压力控制器。当然,这样做造价会较低,但是水泵会较容易坏。最好的办法就是加变频泵!QQ108608165
回复
lr5222629
2009年07月06日 10:12:41
4楼
陪睡管道前主管应成环装,增大管径,减小水头损失以求达到淋浴花洒的最低水压要求为。
适当太高水箱基础标高。楼上各位所说很正确,但是可行性不太大了!
回复
lytliangyantao
2009年07月07日 18:08:04
5楼
1、请楼主查查3层的配水管是否真的单设?(不可以和下两层共主管)
2、看看配管径及各支管径与喷头数量对不对称?
3、高度应可以了,不用再提高。
回复
maoxinqing
2009年07月14日 00:48:37
6楼
你去查一下 是不是三层的管与一\二层的热水管共一条热水总管?
回复