多大面积的建筑算是大型建筑?
shuikeruxin
2009年06月16日 19:31:21
来自于中央空调
只看楼主

在选择冷源设备时,中小型建筑适用螺杆式冷水机组,大型建筑适用离心式冷水机组,请问:多少面积的建筑算是大型建筑呢?请求具体数值,谢谢!

在选择冷源设备时,中小型建筑适用螺杆式冷水机组,大型建筑适用离心式冷水机组,请问:多少面积的建筑算是大型建筑呢?

请求具体数值,谢谢!
免费打赏
秋韵之临
2009年06月17日 11:00:35
2楼
大型公共建筑一般指建筑面积2万平方米以上的办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输用房
回复
blackeye
2009年06月17日 18:00:23
3楼
楼主理解有误。冷水机组的选择应该看冷负荷,而不是看建筑面积。譬如说,一个2万平方米的剧场(或者客运站、展览馆、大商场之类),其冷负荷有时比一个4万平方米的办公楼还高。具体到螺杆机和离心机,各自有各自的适用范围,一般来说,单台制冷量小于400-450冷吨时,不推荐用离心机。
回复
shuikeruxin
2009年08月01日 09:41:34
4楼
非常感谢!!对我有很大帮助!
回复
woisjiao
2010年05月06日 16:11:13
5楼
学习学习
回复

相关推荐