请教一下,事故照明这么做可以吗?
lbncn
lbncn Lv.2
2005年05月19日 20:04:18
来自于照明工程
只看楼主

事故照明电源从逆变器屏引过来进事故照明配电箱,然后拉一个回路至一般照明的几个灯中,那么这几个灯就是双电源了。 这样做行吗? 这些有双电源的灯线管是配了两根,正常与事故分开来的。

事故照明电源从逆变器屏引过来进事故照明配电箱,然后拉一个回路至一般照明的几个灯中,那么这几个灯就是双电源了。

这样做行吗? 这些有双电源的灯线管是配了两根,正常与事故分开来的。
免费打赏
asdl500
2005年05月19日 20:30:48
2楼
我想问一下!假如有事故的时候,你的正常照明的导线会回电么!也就是你的事故照明的电会通过灯具返回到正常照明的电路上去么!不行古迹就应该可以了!
回复
lbncn
2005年05月19日 20:51:19
3楼
正常照明配电箱的开关停电跌落,来电了要人工推上去才行。

这样可以吗?
回复