配电间该如何进行采暖设计
mbyhying
mbyhying Lv.2
2009年06月16日 15:24:09
来自于采暖供热
只看楼主

配电间的采暖以前都是用散热器采暖,然后管道焊接,不在配电间内设阀门.但是这次审图公司的意见是,铸铁散热器不能够进行焊接,请问各位同行,配电间该如何进行采暖设计呢?谢谢大家!

配电间的采暖以前都是用散热器采暖,然后管道焊接,不在配电间内设阀门.但是这次审图公司的意见是,铸铁散热器不能够进行焊接,请问各位同行,配电间该如何进行采暖设计呢?谢谢大家!
免费打赏
lovemydog
2009年06月16日 19:01:53
2楼
我们这里配电间不让采暖哇!!
回复
kxc027
2009年06月16日 21:04:25
3楼
试试用光面排管散热器
回复
mbyhying
2009年06月18日 19:32:16
4楼
只能用光排管吗?有没有更好的办法呢?
回复
jinjiao12345
2009年06月30日 13:34:58
5楼
10kV及以下变电所设计规范
GB50053-94
4.10.20 在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖,采暖计算温度为5℃。

控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

通常我们在配电装置间是不设置采暖的。
回复
yunheshan2000
2009年07月01日 17:10:01
6楼
控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等,除非电气专业要求,否则不需要,因为里面的设备一般不怕冻
回复
yangyuefei617617
2010年10月28日 14:52:49
7楼
控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等,在什么规范中找到的
回复
mengxianfad
2011年02月18日 16:33:15
8楼
不采暖啊 本来就够热的了还采暖?
回复