请教一个问题 配电箱的电流互感位置问题
基舞牌推土机
2009年06月14日 19:37:14
只看楼主

我看设计院的图纸 低压配电箱内的电流互感放在主回路断路器的上放但我们公司审图的师傅说 电流互感必须放在断路器下方 方便检修请教各位 这么说有道理么??[ 本帖最后由 qqbubtoto 于 2009-6-14 21:59 编辑 ]

我看设计院的图纸 低压配电箱内的电流互感放在主回路断路器的上放
但我们公司审图的师傅说 电流互感必须放在断路器下方 方便检修
请教各位 这么说有道理么??

[ 本帖最后由 qqbubtoto 于 2009-6-14 21:59 编辑 ]
a159b753
2009年06月14日 23:45:35
2楼
我们自己单位的产品电流互感器都是放在刀开关或者断路器下面的,因为万一电流互感器出现什么故障需要维修的话可以切断电流互感器上面的断路器啊!不然的话,切断电源会有点麻烦,必须去切断上一级供电的开关
回复
sty19881120
2009年06月15日 11:55:24
3楼
同意2楼意见,我厂里也是这样做的
回复
whb9501
2009年06月15日 15:25:42
4楼
一般,计量的放上方,指示的放下方
回复
mao6744223
2009年06月15日 15:32:29
5楼
放在上边的时候,是不是 还要考虑断路器的飞狐距离。不太方便吧。
回复
基舞牌推土机
2009年06月15日 21:30:24
6楼
我只是觉得要考虑设计院的设计思路 因为那互感是接电度表的 我又不知道是供电局计量还是用户计量 不敢乱移啊 但师傅又说一定要移 纠结