理正深基坑软件6.0能算钢板桩悬臂支护吗?我不是岩土专业的但是 下载了理正深基坑6.0破解版的发现里面计算抗倾覆的时候总是不够计算出来的嵌固深度总是很大 而根据经验表格中提示的比如悬臂长度2m的 嵌固深度也就2m左右足够了可是用理正软件算出啦 居然要6m多??这跟经验表格提供的也差太多了吧??还有 理正软件只有算拉森钢板桩 能不能算槽钢或工字钢的钢板桩呢?最后问一个问题。就是《建筑基坑支护技术规程》中嵌固深度计算的公示中 hp 解释为:合力Epj作用点至桩底的距离(力臂)
我不是岩土专业的
但是 下载了理正深基坑6.0破解版的
发现里面计算抗倾覆的时候总是不够
计算出来的嵌固深度总是很大 而根据经验表格中提示的比如悬臂长度2m的 嵌固深度也就2m左右足够了
可是用理正软件算出啦 居然要6m多??这跟经验表格提供的也差太多了吧??
还有 理正软件只有算拉森钢板桩 能不能算槽钢或工字钢的钢板桩呢?
最后问一个问题。就是《建筑基坑支护技术规程》中嵌固深度计算的公示中 hp 解释为:合力Epj作用点至桩底的距离(力臂)
各土层合力可以换算成一个合力,但是力臂怎么能换算成一个hp呢??每一土层土压力的合力作用点都不一样,合成一个总水平力后 力臂是不能按一个力臂来算的啊!!!!
hp∑Ep-1.2r0ha∑Ea≥0 这个公式
Ep、hp基坑内侧总被动土压力、作用点到B点的力臂
这里的解释有歧义
应该把hp也放到那个∑后面才对!!