理正深基坑支护结构设计软件算出来结果偏大好多???
sxdgs
sxdgs Lv.5
2009年06月14日 13:22:24
来自于岩土工程
只看楼主

理正深基坑软件6.0能算钢板桩悬臂支护吗?我不是岩土专业的但是 下载了理正深基坑6.0破解版的发现里面计算抗倾覆的时候总是不够计算出来的嵌固深度总是很大 而根据经验表格中提示的比如悬臂长度2m的 嵌固深度也就2m左右足够了可是用理正软件算出啦 居然要6m多??这跟经验表格提供的也差太多了吧??还有 理正软件只有算拉森钢板桩 能不能算槽钢或工字钢的钢板桩呢?最后问一个问题。就是《建筑基坑支护技术规程》中嵌固深度计算的公示中 hp 解释为:合力Epj作用点至桩底的距离(力臂)

理正深基坑软件6.0能算钢板桩悬臂支护吗?

我不是岩土专业的
但是 下载了理正深基坑6.0破解版的

发现里面计算抗倾覆的时候总是不够

计算出来的嵌固深度总是很大 而根据经验表格中提示的比如悬臂长度2m的 嵌固深度也就2m左右足够了

可是用理正软件算出啦 居然要6m多??这跟经验表格提供的也差太多了吧??

还有 理正软件只有算拉森钢板桩 能不能算槽钢或工字钢的钢板桩呢?

最后问一个问题。就是《建筑基坑支护技术规程》中嵌固深度计算的公示中 hp 解释为:合力Epj作用点至桩底的距离(力臂)

各土层合力可以换算成一个合力,但是力臂怎么能换算成一个hp呢??每一土层土压力的合力作用点都不一样,合成一个总水平力后 力臂是不能按一个力臂来算的啊!!!!

hp∑Ep-1.2r0ha∑Ea≥0 这个公式
Ep、hp基坑内侧总被动土压力、作用点到B点的力臂
这里的解释有歧义

应该把hp也放到那个∑后面才对!!
免费打赏
yhuil007
2010年06月17日 12:59:05
12楼
gxh001说得对,理正软件只是工具用来验算,岩土专业是个经验与理论结合的专业,许多参数的取值与地区经验非常有关,不能依赖于软件
回复
maxandmin
2010年06月18日 12:20:48
13楼
我之从用手算算过 , 按国标计之的與理正的基本一致 , 並沒有太大差異 ,
反而 , 理正在计算里有弯矩/剪力修正系数 0.85 , 並沒有规范依据 ,但此是理正回复為經驗修正值 ,
所以在理正向外的广告中 , 提出理正计算出來可以比规范的少的原因 .
回复
mosad
2010年07月12日 17:19:37
14楼
理正计算和按照规范手算,
只要参数一致,
肯定是一致的,
在北京、华北、东北,
理正的结论需要按经验减筋减配,
否则不经济,
在武汉、上海,
理正的结论还需要加强,
岩土工程主要是靠经验来定,
软件起到验算、把关的作用。
简言之,土质好的地方减、土质差的地方加,那么理正是按照哪种土质计算的呢??
回复
cwhyes
2010年12月08日 08:40:24
15楼
楼主说“hp∑Ep-1.2r0ha∑Ea≥0 这个公式
Ep、hp基坑内侧总被动土压力、作用点到B点的力臂
这里的解释有歧义

应该把hp也放到那个∑后面才对!!”

觉得楼主应该回去复习一下理论力学,怎么会觉得hp应放到那个∑后面呢?
回复
yunzhi5
2011年01月11日 16:17:28
16楼
理正计算的弯矩(图形里面的),是设计值还是标准值
回复
1969zxc
2011年10月27日 13:15:54
17楼

是标准值。理正设计值和标准值在计算书中都有输出,您比对下就知道了
回复
1969zxc
2011年10月27日 13:19:36
18楼

同感。楼主需要复习下力学知识。虽然每一土层土压力的合力作用点不一样,但合成一个总水平力后对某一点取矩只有一个力臂。
回复
惺惺相惜新
2016年04月23日 16:57:26
19楼
本人最近用理正深基坑7.0计算设计上海地区的基坑挡土设计,结果跟手算的差距确实很大。
重力式挡土墙的开挖深度5.2m,手算重力式挡土墙的B=4.2m,用软件检验竟然不合格,硬生生的加到9m,嵌固深度也加大了一倍。
回复
洋儿
2017年03月18日 14:54:47
20楼
很好的资料.谢谢楼主
回复
delonka
2017年03月23日 10:15:29
21楼
谢谢大家分享
回复

相关推荐

APP内打开