同一根电缆是否可以同时控制两个回路以上的路灯?
lookupfor
lookupfor Lv.2
2009年06月14日 11:19:21
来自于照明工程
只看楼主

同一根电缆是否可以同时控制两个回路以上的路灯?为节省电缆,在同一侧同一线路敷设的3个回路的路灯用用一根5芯电缆代替3根3芯电缆,其中:相线3根、地线和零线各1根、地线和零线均为3个回路共用,各位大侠说说,这样设计是否符合规范要求?

同一根电缆是否可以同时控制两个回路以上的路灯?
为节省电缆,在同一侧同一线路敷设的3个回路的路灯用用一根5芯电缆代替3根3芯电缆,其中:相线3根、地线和零线各1根、地线和零线均为3个回路共用,各位大侠说说,这样设计是否符合规范要求?
免费打赏
yhlrf
2009年06月15日 16:44:28
2楼
如果符合你也不会问了,呵呵
我认为不行,节省电缆?那可不是理由。、
回复
lchjxs
2009年06月16日 01:03:42
3楼
同一相应该可以吧!前提3个回路加起不超过零线载流
回复
混在电气
2009年06月16日 11:03:58
4楼
应该去和设计方商量一下,毕竟你更改了设计
回复
睡梦萝卜
2009年07月01日 23:30:50
5楼
可以,但是需要计算末端压降,检验断路器灵敏度。
回复

相关推荐