加压送风机需要用消防风机吗?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2009年06月14日 09:42:23
来自于通风排烟
只看楼主

加压送风机1.是否要消防风机?即高温消防风机。2.是否要消防电源?即两路电源。3.是否在风机总管上设置防火阀?请提供详细说明和规范出处,谢谢!!

加压送风机
1.是否要消防风机?即高温消防风机。
2.是否要消防电源?即两路电源。
3.是否在风机总管上设置防火阀?
请提供详细说明和规范出处,谢谢!!
crajyf2009
2009年06月14日 10:19:20
2楼
1.不需要。普通离心风机就可以
2.是
3.不需要
回复
yankai541200
2009年06月17日 23:53:21
3楼
你看一下风机的使用温度就能明白了,不同的风机使用温度是不同的
回复
ldm6a6b
2009年06月24日 12:55:36
4楼
1、 二楼所言即是,加压风机的位置一般要位于室外远离着火点,不必是高温消防风机,若烟气能熏到风机,从安全角度讲,宁可烟气高温烧坏风机,也不能让风机吸入烟气吹入室内。
2、消防用电必是双电源。
3、,加压风机的位置一般要位于室外远离着火点则不设置防火阀,若无条件放置在室内,则风管加设防火阀。
以上为个人观点,请大家指正。
回复