某楼10KV/0.4KV变电站采用TN-S接地制式,该站提供与其相距200米外一栋多层住宅0.38/0.22KV电源,是否该多层住宅只能采用TN-S接地制式? 但本人认为不好. 可否认为从变电站引出的为4线TN-C到多层住宅,做重复接地会更好, 讨论.


某楼10KV/0.4KV变电站采用TN-S接地制式,该站提供与其相距200米外一栋多层住宅0.38/0.22KV电源,是否该多层住宅只能采用TN-S接地制式? 但本人认为不好. 可否认为从变电站引出的为4线TN-C到多层住宅,做重复接地会更好, 讨论.


免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月19日 13:50:49
2楼
TN-S.住宅电源进线处PE线重复接地。

注意:你的变电所已经是TN-S!
回复
mingsy001
2005年05月19日 14:17:20
3楼
采用TN-C-S系统,N线与相线同截面,在入户处做N线做重复接地处理,
回复
liuwench
2005年05月20日 08:51:36
4楼
有矛盾