请教地下室为丁类仓库是否设排烟系统?
laoou
laoou Lv.2
2009年06月13日 13:32:15
来自于通风排烟
只看楼主

请教地下室为丁类仓库是否设机械排烟系统?面积有2000平左右。谢谢

请教地下室为丁类仓库是否设机械排烟系统?面积有2000平左右。谢谢
免费打赏
ybhvac
2009年06月13日 14:41:43
2楼
按建筑防火规范正文“占地面积大于1000m2 的丙类仓库设排烟措施”,2000平方的丁类仓库不用设机械排烟。
条文解释里面一条“丁类厂房的排烟虽在本规范中无明确规定,但也需要根据具体情况认真研究是否采取排烟措施”,考虑到面积较大的丁类地下仓库,是否排烟最好跟当地消防部门沟通。
回复
toplhc
2009年06月13日 18:59:31
3楼
总建筑面积大于200平米或者单个房间面积大于50平米的地下室,只要可燃物较多或者经常有人停留,那么就需要排烟。

丁类属难燃,无需排烟。如果有值班室等附属用房,面积做到50以下,也不用排烟。

地下仓库通风需要考虑。
回复
laoou
2009年06月14日 17:29:33
4楼
谢谢。那通风换气次数按几次考虑呢?3-4次可否?
回复
laoou
2009年06月14日 17:31:57
5楼

这上面说的是厂房,不是仓库吧
回复

相关推荐

APP内打开