来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论:【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。【问题二】:有一个1000平米的建筑,使用什么空调比较经济实用,各种空调的优点及缺点在
来京多年,身为一个给排水专业出身的大学生,在房地产公司多年,中间面试过N多家地产公司,成少败多,为了把工资要的高一点,只好平时兼作暖通,边做边学。地产公司大多都是招既会水又懂暖的,下面是我自己亲身经历的一些“面试官”所提的问题,与同行共勉,欢迎朋友们针对下面的问题踊跃试答讨论:
【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。
【问题二】:有一个1000平米的建筑,使用什么空调比较经济实用,各种空调的优点及缺点在
哪,造价为多少。
【问题三】:高层供水如何分区,市政供水一般能供到几层,供水有什么供水设施,时下的无
负压供水的构造原理是什么。
【问题四】:小区市政施工的雨污水、自来水、中水、弱电、强电、燃气施工队的进场顺序是
什么,室外雨污水施工的问题在哪,到现场都检查上水、下水的哪些问题。
【问题五】:有无自来水、燃气的报装经验。
【问题六】:有一个1000平米的商业建筑,单层,采用地暖施工,施工工期为多长。
【问题七】:10万平米的住宅小区外线施工全部完成需要多长时间。
【问题八】:谈谈你自己的优点。
【问题九】:再谈谈你的缺点。
【问题十】:如何管理协调设计院,具体都有哪些工作。
【问题十一】:壁挂炉你都了解哪些厂家、品牌,价位如何。
【问题十二】:无负压供水都有哪些厂家、品牌,价位如何。
【问题十三】:住宅暖气片采暖用什么管材。
【问题十四】:你做的上一个项目水暖专业都存在什么问题,你是如何协调解决的。
12楼
有没有答案啊?
回复
13楼
都各自准备去了,:lol
问题很全,看样子是需要管现场的,且是住宅的偏多
回复
14楼
没有人回答吗?
回复
15楼
【问题一】:地暖都有什么管材,各种管材相比的使用年限、造价如何。
答:金属管材与非金属管材2大类。金属管材的使用年限比非金属管材造价高。使用年限的长短要取决于元材料本身的好坏、连接方式、施工质量3个因素来确定。
【问题二】:有一个1000平米的建筑,使用什么空调比较经济实用,各种空调的优点及缺点在
哪,造价为多少。
答:采用风冷热泵空调(也可叫吸顶式中央空调)比较适用。水冷空调需要机组、冷却塔,造价高、占用空加大、施工周期长,施工工艺要求高,但制冷量大,适用于负荷较大、大面积使用的地点。风冷热泵占用空间小,施工周期短,施工方便快捷,但制冷量较小,适用于负荷较小,不用大面积使用的地点。
【问题三】:高层供水如何分区,市政供水一般能供到几层,供水有什么供水设施,时下的无
负压供水的构造原理是什么。
答:一般为8F一个分区。分区的标准是:住宅3.5-4KPA,办公是4.5KPA。市政供水一般能供至6F,但具体要根据当地水厂所能提供的高度来确定。供水设施有有负压和物负压供水设施。无负压供水设施就是利用市政压力供水,也就是市政给水管直接安装到水泵吸水口处。
【问题四】:小区市政施工的雨污水、自来水、中水、弱电、强电、燃气施工队的进场顺序是
什么,室外雨污水施工的问题在哪,到现场都检查上水、下水的哪些问题。
答:顺序是:1、雨污管,2、自来水、中水,3、燃气,4、强电,5、弱电。室外雨污水施工的问题是:管网坡度不够、倒坡现象;管径变化、水流方向发生变化家教小于90度、管道汇合处无检查井,检查井与室内排出管衔接有倒坡现象;管道连接不密实,有缝隙。雨污管网与景观有冲突、打架的情况发生。上下水应注意横平竖直,在满足功能的前提下,尽量安装美观,并留有检修空间,操作方便。
【问题五】:有无自来水、燃气的报装经验。
答:有。
【问题六】:有一个1000平米的商业建筑,单层,采用地暖施工,施工工期为多长。
答:1个月。
【问题七】:10万平米的住宅小区外线施工全部完成需要多长时间。
答:天气合适,土建单位(总包单位)场地移交完全的前提条件下3-4个月完成。
学习了 哈哈 以后会用到的
回复
17楼
谢谢楼主,有答案吗?
回复