总建筑面积2800平方的职工宿舍可以不做消防系统吗?
kolo
kolo Lv.3
2009年06月13日 11:10:06
只看楼主

现在在做个5层楼的建筑给排水,为建筑面积2800平方的职工宿舍,我查过规范,好像对消防不做硬性要求,请各位朋友讨论下,可否只做灭火器配置即可呢?

现在在做个5层楼的建筑给排水,为建筑面积2800平方的职工宿舍,我查过规范,好像对消防不做硬性要求,请各位朋友讨论下,可否只做灭火器配置即可呢?
免费打赏
crystaljiang111
2011年04月30日 15:49:47
12楼
关键看宿舍的高度,不超过10000立米,不超过五层,不用设,消防软管卷盘是宜设,所以也可以不设,只设灭火器即可~
回复