总建筑面积2800平方的职工宿舍可以不做消防系统吗?
kolo
kolo Lv.3
2009年06月13日 11:10:06
只看楼主

现在在做个5层楼的建筑给排水,为建筑面积2800平方的职工宿舍,我查过规范,好像对消防不做硬性要求,请各位朋友讨论下,可否只做灭火器配置即可呢?

现在在做个5层楼的建筑给排水,为建筑面积2800平方的职工宿舍,我查过规范,好像对消防不做硬性要求,请各位朋友讨论下,可否只做灭火器配置即可呢?
免费打赏
xrb791124
2009年06月13日 17:25:10
2楼
应设消火栓系统
回复
like1095
2009年06月13日 23:28:11
3楼
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;


以这条为准吧
回复
kolo
2009年06月19日 09:56:14
4楼
我琢磨了很久,规范都翻烂了,最后得出结果是,小于10000立方,人数小于500人的5层宿舍,不做强制性要求做室内消火栓,按照室内灭火器配置规范配置相应数目的灭火器即可。
回复
davidzztl
2009年06月20日 16:11:22
5楼

应该按这个,要设。
回复
sxhmrjt
2009年06月21日 08:19:53
6楼
建筑防火规范 低于8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;还有当地消防部门要求高于规范要求:lol
回复
deadeyel1981
2009年06月24日 15:06:07
7楼
我们这边的话,宿舍都是一律设置消火栓,办公楼是小于10000立方可以不设
回复
shenwenling1
2011年04月27日 16:35:40
8楼
我也遇到这个问题,到底要不要设室内消火栓?
回复
zoomy_23
2011年04月27日 17:13:13
9楼
<建筑设计防火规范> P298页,集体宿舍超过5000m3就应设室内消火栓.
回复
pangjiang27
2011年04月27日 18:10:14
10楼
同意按8.3.1.4 不设
但是审图和建审都通过,才算胜利
毕竟规范不是最大
回复
shenwenling1
2011年04月29日 15:49:01
11楼

298只有说,集体宿舍按照公共建筑要求进行
回复