请教电压互感器空载试验碰到的问题
duckmonkey_2000
2009年06月12日 23:49:07
来自于变压器
只看楼主

请教各位达人, 小子在做电压互感器空载试验时,碰到这样一个问题,在二次一个绕组上施加电压时,电压加到30V,电流就已经接近20安培,怕把PT绕组烧坏,没敢再往上加。 以前听老师傅谈起,碰到这种情况,可以将所有相同等级的二次绕组首尾串联,再施加电压,可以有效降低励磁电流。 遂对试验方法改进,将1a-1n,2a-2n,3a-3n串联起来,即1n连接2a,2n连接3a,再从1a、3n处施加电压,至一次侧达到额定电压。取da-dn测得的电压为校准,分别记录了da-dn电压达到百分之20,百分之40,百分之60,百分之80,百分之百5个点时,施加的电压以及对应的电流。在施加的电压达到173V左右时,da-dn达到额定100V,此时励磁电流不到10A,不知这样测出来的结果,是否就是PT的励磁特性?

请教各位达人,
小子在做电压互感器空载试验时,碰到这样一个问题,在二次一个绕组上施加电压时,电压加到30V,电流就已经接近20安培,怕把PT绕组烧坏,没敢再往上加。
如果是,那么我最开始从一个绕组上施加电压,在电压很低的时候,电流就已相当大,如果我继续做下去,那么得到的数据肯定跟串联后得到的数据不相吻合,如何解释?
补充电压互感器相关参数:
电磁式电压互感器,变比为220/√3/100√3/100√3/100√3/100,出厂数据显示厂家在做励磁特性时,是从一次侧施加的电压,电流为几十毫安。
还请大佬们给小子指点指点,多谢了!
免费打赏

相关推荐

APP内打开