急救,柴油发电机配电问题
gq2003hw
gq2003hw Lv.3
2009年06月12日 20:09:12
只看楼主

由于没有市电,需要用柴油发电机供电取水。目前有1台100KW的柴油发电机,水泵功率为30KW。发电机的的输出电缆是否可以直接接到水泵配电箱上面。还是一定要经过开关柜。请求高手指点小弟。最好能说明原因

由于没有市电,需要用柴油发电机供电取水。目前有1台100KW的柴油发电机,水泵功率为30KW。发电机的的输出电缆是否可以直接接到水泵配电箱上面。还是一定要经过开关柜。请求高手指点小弟。最好能说明原因
免费打赏
lingxuct
2009年06月13日 07:36:20
2楼
dexinpure朋友在供电配电栏已有正确的回帖:
如果你的发电机上没有开关(发电机本身应该带控制箱(柜)的),那就一定要经过开关再接电缆。这样当电缆或电动机发生故障时才能保护你的电缆和发电机。也便于分别捡修。
回复

相关推荐