1:1隔离变压器使用的注意事项?
jiu
jiu Lv.12
2005年05月19日 08:58:24
来自于变压器
只看楼主

此题为答谢版主而出。1:1隔离变压器在使用过程中要注意哪些事情?

此题为答谢版主而出。
1:1隔离变压器在使用过程中要注意哪些事情?
免费打赏
互感器
2005年05月19日 23:31:34
2楼
不用答谢,我是版主,那是我的职责。欢迎你来,活跃论坛,丰富自己。
回复
jiu
2005年05月23日 11:25:40
3楼
1:1隔离变压器应符合下列要求:
1.隔离变压器须用双线圈,次级不得接地;
2.初级应有熔断器保护,初、次级接线端子应封闭或加护罩;
3.初级的引线长度不应超过3米,不得有接头,应采用三芯塑料护套软线或坚韧橡皮包线,并装有三脚插头,使隔离变压器的金属外壳和铁心可靠接地;
4.次级装有固定的两眼插座。配合使用的电钻等移动电气工具的引线必须采用双芯塑料护套软线或坚韧橡皮包线,并装有专用的两脚插头,引线不得有接头并不宜过长。
回复
jiu
2005年05月23日 11:27:53
4楼
送分的帖子也没有人回答,分数就送给进来留言的朋友了。
回复
jiu
2005年05月23日 11:30:41
5楼
三楼第三条也见过长度不超过两米的说法。具体看当地的规程吧。
回复
启明双子
2011年11月11日 13:02:30
6楼
这么长时间没有人回复了,今天又看到了,原来隔离变压器还有这么多要求啊,我只知道隔离变压器二次是不允许接地的,有没有关于隔离变压器的规范要求啊!
回复
kev791
2011年11月15日 11:20:57
7楼
路过,学习中
回复
stone1555
2011年11月15日 15:23:59
8楼
我是来学习的,,,,帮顶
回复