有一台20kw的笼式三相异步电动机,其中Iq/Ie=6.能否接在容量为180kv.A的电网上全压起动?(其中Iq为起动电流,Ie为额定电流)书里的答案为:因3/4+P/(4*Ie)=3/4+180/(4*20)=3而Iq/Ie=6因6没有小于3,所以不能全压起动。小弟对以上算法看不懂,在此请教各位高人,该如何算?
有一台20kw的笼式三相异步电动机,其中Iq/Ie=6.能否接在容量为180kv.A的电网上全压起动?
(其中Iq为起动电流,Ie为额定电流)
书里的答案为:
因3/4+P/(4*Ie)=3/4+180/(4*20)=3
而Iq/Ie=6
因6没有小于3,所以不能全压起动。
小弟对以上算法看不懂,在此请教各位高人,该如何算?
12楼
能不能直接启动是很灵活的,不能死搬硬套,具体情况具体分析.
回复
13楼
请问楼上各位,应该如何计算能否直接启动?如何规定的?
回复
14楼
看《工业与民用配电设计手册》,公式在222页,规定在577页。
回复
15楼
这个问题的答案似乎不是唯一的。
有书上说,7.5KW一下直接启动,7.5KW以上需要按5楼的式子计算。
也有规程上说,10KW以上重载、14KW以上轻载需要降压起动。这指的是公用电网。专用变压器供电的另有规定。
可能不同地区、不同电网可能有不一样的规定。具体最好看当地的规定。如果是你自己的变压器,那你就......。
回复
16楼
不用费时了,能启动。算一下电流好能知到,不用别的算法吗。你是个学生吗,不是设计维护的人吧
回复
17楼
不要生搬硬套,要联系实际。实际工作中,37KW的电机在50KVA变压器的电网中照样能全压起动。
回复
18楼
楼上的在开玩笑吧>..50的变压器可以直接起37KW...
回复
19楼
电源容量为180KVA不好理解
回复
20楼
看怎么用。如果是电动机——变压器组的话,50KVA变压器完全可以启动37kw电机。当然此时变压器二次母线上的电压降 是很严重的,就当它是降压启动了。
回复
21楼
这里还有两种说法:
1.某规程第110条:由低压公用电网供电,允许全压起动的单台电动机其容量应根据当地公用配电容量决定,最大不超过10KW。
由专用变压器供电的电动机,可根据电压质量等要求考虑选用启动设备,但单台容量超过变压器容量30%时,则必须加装降压起动设备。
2.某电工手册上的说法:
电动机功率(KW)/变压器容量(KVA)
小于0.38 直接启动
0.38~0.52 串联电抗器(电阻器)启动
大于0.52 自耦变压器启动
可见,究竟多大电机可以全压启动,没有定论。应根据当地电网规定或供电变压器的情况决定。
回复