有一台20kw的笼式三相异步电动机,其中Iq/Ie=6.能否接在容量为180kv.A的电网上全压起动?(其中Iq为起动电流,Ie为额定电流)书里的答案为:因3/4+P/(4*Ie)=3/4+180/(4*20)=3而Iq/Ie=6因6没有小于3,所以不能全压起动。小弟对以上算法看不懂,在此请教各位高人,该如何算?
有一台20kw的笼式三相异步电动机,其中Iq/Ie=6.能否接在容量为180kv.A的电网上全压起动?
(其中Iq为起动电流,Ie为额定电流)
书里的答案为:
因3/4+P/(4*Ie)=3/4+180/(4*20)=3
而Iq/Ie=6
因6没有小于3,所以不能全压起动。
小弟对以上算法看不懂,在此请教各位高人,该如何算?
2楼
有20KW电机吗?
回复
3楼
计算条件不全。
回复
4楼
这一定是教科书上的作业啦。
条件是全的,计算下来是不能直接启动。
回复
5楼
你那个算法是教科书上的简便算法,不准确的,
物理意义模糊,不推荐使用.
回复
6楼
直接启动有困难的,你带的负载等不明,变压器带的负载是多少呢?
回复
7楼
没问题,
180KVA 的变压器可直接起动40kw的电机。
回复
8楼
我知道-电机是否能全压起动应满足:
1、变压器在已接负荷的情况下,其剩余容量还能够正常起动电动机。
2、在起动电动机时,母线上的电压降不影响其他已接设备的正常运行,根据《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93第2.3.2条规定“交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。”。
我不知道-哪一本书上的计算公式是对的。
回复
9楼
你的变压器没有带其它负载,只有一台电机,并且是空负荷启动,可以直接启动55KW.
回复
10楼
题意当然是指不带其他负载的情况下全压起动。
该题就是教科书上的题。我也弄湖涂了。不知到底哪种算法才是最正确的。
希望大家能说详细点计算过程。
回复
11楼
300%能启动
回复