各位同仁,向大家请教一个问题!空调风柜冷凝水排水管做存水弯的优缺点是什么??为什么一定要安装存水弯?
各位同仁,向大家请教一个问题!空调风柜冷凝水排水管做存水弯的优缺点是什么??为什么一定要安装存水弯?
2楼
防止倒灌
回复
3楼
空调风柜冷凝水排水管做存水弯的优点是1、防止异味吸入2、防止污水倒灌3、存水弯的高度要比机内净压高水才会排出机外。缺点是较易被霉菌阻塞
回复
4楼
风柜如果不做存水弯的话,那么风柜里的冷凝水就没有办法排出去。缺点是较易被霉菌阻塞
回复
5楼
机组内是负压 一般存水弯的高度要大于机内的负压值
回复
6楼
多谢各位赐教!
回复
7楼
空调风柜冷凝水排水管做存水弯设置要看冷凝水管位于是否负压段!
回复
8楼
正压段好像也做的吧?
回复
9楼
空调风柜/吊柜存水弯也叫空调负压冷凝水排水器,目前可以用一种叫乒乓球水封来代替,顾名思义,乒乓尝胆佰感脂啡拌拾饱浆球水封就是一种空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。克俐托公司(13901686438)研发的这款乒乓球水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,传统名称为:空调存水弯,空调机组冷凝水存水弯,风柜负压排水器,浮球式存水弯,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
回复