道路照明问题
fgs123
fgs123 Lv.6
2005年05月18日 18:40:59
来自于照明工程
只看楼主

道路照明问题:在一条道路上路灯用一跟五芯电缆,灯具按A,B,C三相顺序排列,每相单设一个开关,这样路灯可以开三分之一,或者三分之二,或者全部!这种做法可以么?》???

道路照明问题:
在一条道路上路灯用一跟五芯电缆,灯具按A,B,C三相顺序排列,每相单设一个开关,这样路灯可以开三分之一,或者三分之二,或者全部!
这种做法可以么?》???
免费打赏
seafen
2005年07月08日 12:35:46
12楼
明确的说:可以
但线径要选好,考虑N线电流不平衡引起的电流增大。
如果是有三个这样的回路注意要倒相。
回复
zhjason1930
2005年07月08日 14:13:31
13楼
理论上行的通,不过实际现场都是远程控制的,当然也增加了一些辅助性的电气元件.如果象你搞的那样,每条路都要管理的话,那工作人员天天就抱怨了~所以建议你去和做监控的人了解一下吧~
回复
seafen
2005年07月08日 14:21:18
14楼


他是在配电箱集中控制!!
回复
zhjason1930
2005年07月08日 15:03:04
15楼
哈,在配电箱集中控制?得浪费多少线啊,用五类控制线去实现这样的控制要求不是更省钱?兄台见过路边上的环网柜和变压器吧~
回复
seafen
2005年07月08日 15:24:30
16楼
难道有比在配电箱集中控制还省钱的??
回复
caibingchen
2005年07月10日 20:57:46
17楼
我认为不合理,如为节电想切掉部分回路,不如两条线路交替接灯,虽然造价提高,但总的来说是合理的
回复
lqhzcr
2005年07月26日 15:23:04
18楼
老大们.我就是做路灯的大家看看我的设计可能有点问题,不要笑我哦
回复
fgs123
2005年11月22日 22:46:04
19楼
我咨询过作过这项工程的工程师,他们认为三相供电(五芯电缆)在配电箱内每一相装设单相开关三相三个单相开关,每相接各自的供电灯具,共用n和pe线,三分之一点亮,或者三分之二点亮,或者全亮这样做是可行的!大家仔细分析一下这样做的道理!
回复
sxyxzj_138
2007年03月12日 22:55:42
20楼
用三个接触器单独分时控制不就行了吗
回复
sxyxzj_138
2007年03月12日 22:57:50
21楼
不会多按个三极开关.按单极用呀