道路照明问题
fgs123
fgs123 Lv.6
2005年05月18日 18:40:59
来自于照明工程
只看楼主

道路照明问题:在一条道路上路灯用一跟五芯电缆,灯具按A,B,C三相顺序排列,每相单设一个开关,这样路灯可以开三分之一,或者三分之二,或者全部!这种做法可以么?》???

道路照明问题:
在一条道路上路灯用一跟五芯电缆,灯具按A,B,C三相顺序排列,每相单设一个开关,这样路灯可以开三分之一,或者三分之二,或者全部!
这种做法可以么?》???
免费打赏
34460324
2005年06月01日 19:54:18
2楼
三极开关是联在一起的,只有同开或同关.
回复
popco
2005年06月27日 23:05:40
3楼
如果你使用三极开关不行,如果你八路灯分成三回路分别属于A,B,C三相,每回路用单极开关可以。
回复
xp-289688
2005年06月28日 10:28:48
4楼
道路照明还有N和PE线吗?不知道防雷怎么考虑的哦?
还有就是现在道路照明采用光控的好象多一点哦。
回复
hyjllaj
2005年06月28日 16:31:52
5楼
用三个单极开关可以,在把路灯平面好布置一下挺不错的。最好在总箱加一个时钟控制器。
回复
dzq3535
2005年06月28日 16:34:37
6楼
不行!这样三相电流不平衡!工程验收不合格!
回复
supersuper
2005年06月28日 18:20:49
7楼
我也正好碰到这个问题,我的是五芯电缆,路灯分别接三相,我用3极4线漏电开关,300ma。时钟控制,晚上关两相。有两个问题:
1 漏电开关能正常工作吗?
由于关了两相,漏电电流应该小些了吧?此时是不是保护不了?
2 另外一个方案,总开关不漏电保护,单灯设漏电保护。
我觉得此方案更保险些。
不知理解对否?
回复
iamzhzht2004
2005年07月02日 13:53:04
8楼
实行三项单独供电比较现实,但必须单项自我控制设漏电保护。
不知楼上的2为何意。单灯漏电最好不做,投资大一点(但可其它连续供电),还是单项上控制。
回复
onchai
2005年07月02日 21:07:52
9楼
同意5楼,单相设漏电,我的小区都要求做
回复
aries9705
2005年07月07日 17:01:17
10楼
跑题了你们,回答楼主的问题:不能用三个单极开关,明显会造成三相不平衡
回复
yoger
2005年07月08日 11:37:14
11楼
不行!!这样三相电流不平衡!而且零线电流很大!零线电流比相线还大
如果非要这么做,应将每个单项回路单独配零线!应该用3根零线,否则用3相控制!