http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1680730&fromuid=1900009年5月最新 国家电线电缆质量监督检验中心技术规范
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1680730&fromuid=19000
09年5月最新 国家电线电缆质量监督检验中心技术规范
2楼
TICW∕01—2009_额定电压1.8∕3kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆
TICW∕02—2009_额定电压0.6∕1kV氟塑料绝缘氟塑料护套电力电缆
TICW∕03—2009_额定电压0.6∕1kV及以下氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆
TICW∕04—2009_额定电压0.6∕1kV硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆
TICW∕05—2009_额定电压0.6∕1kV及以下硅橡胶绝缘控制电缆
TICW∕06—2009_计算机与仪表电缆
包含上述内容
回复
3楼
第一份标准封面内容:
国家电线电缆质量监督检验中心技术规范
TICW
TICW/ 01—2009
额定电压1.8/3kV 及以下风力发电用
耐扭曲软电缆
2009-05 -01 发布 2009-05 -01 实施
国家电线电缆质量监督检验中心 发布
回复
4楼
编者按
作为新能源中技术最成熟的、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式,风力发电的发展速
度令人瞩目。作为风力发电设备配套产品的风力发电用电缆正在成为有巨大市场潜力的电缆新品种,已
被众多电缆企业开发并投放市场。
但对于市场巨大的风力发电用电缆,目前即没有国家和行业标准也没有统一的技术规范,各个企业
各自为政,制造的电缆其结构尺寸要求、使用的材料及要求、电压等级、使用环境温度、规格截面、使
用场合、试验方法等等都不统一,非常不规范,给用户的选择和使用带来很大的麻烦,并且由于没有国
家和行业标准,产品要求不规范,产品质量良莠不齐,市场监管无法可依,大量不合格或劣质电缆充斥
市场,不仅为用户带来了不必要的经济损失,也为使用电缆的设备安全运行带来了很大的隐患,严重威
胁着电气控制设备、电力系统的正常运行及人身财产的安全,同时也严重影响了电缆行业的声誉。
为此国家电线电缆质量监督检验中心依托上海电缆研究所五十几年的技术底蕴、本身二十几年的
检测经验和人才优势,应广大特种电缆使用者的要求,邀请了国内众多在风力发电用电缆制造方面技术
领先的电缆制造企业,以国内外最新的相关标准和用户要求为基础,编制了风力发电用电缆技术规范。
风力发电用电缆技术规范的制定,必将在很大程度上净化国内风力发电用电缆型号混乱、产品质量
参差不齐的局面,有利于产品质量的提高和控制,并将使设计院有了选择电缆的依据,采购方和用户有
了产品质量考核的依据。
回复
5楼
术条件及试验要求。本规范主要参照了HD 22.4 S4:2004
《额定电压450/750V及以下交联绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》、HD 22.10《额定电压450/750V及
以下交联绝缘电缆 第10部分:EPR(乙丙橡胶)及聚氨酯软线》、HD 22.12《额定电压450/750V及以下
交联绝缘电缆 第12部分:EPR耐热线及柔性电缆》、DIN VDE 0282-4:2005-02《额定电压450/750V
及以下橡胶绝缘电线电缆 第四部分:软线和软电缆》及GB/T 5013-2008/IEC 60245-4:2003《额定电
压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》、IEC 60502-1:2004(GB/T 12706.1-2002)《额定电压1kV(Um=1.2kV)
到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电
缆》、IEC 60092-351:2000《船舶电气设施 第351部分:船用可移动的和固定的近海成套动力装置、远
程通讯及控制数据电缆用绝缘材料》、IEC 60092-359《船用电力和通信电缆护套材料》等标准,并结
合风力发电用电缆的使用环境和条件进行编制。
本规范编写参照GB/T 1.1-2000 和GB/T 1.3-1997
本规范的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F 是规范性附录
本规范由国家电线电缆质量监督检验中心提出。
本规范由国家电线电缆质量监督检验中心归口并负责解释。
本规范负责起草单位:国家电线电缆质量监督检验中心。
本规范参加起草单位和主要起草人:
国家电线电缆质量监督检验中心 吴长顺 范玉军 杨立志 毛阿兴 李骥 龚国祥
宝胜科技创新股份有限公司 房权生 江苏昌盛电缆有限公司 杨文伟
无锡市沪安电线电缆有限公司 柳尧裕 安徽华菱电缆集团有限公司 李万松
安徽华能电缆集团有限公司 周友芝 江苏亨通电力电缆有限公司 管新元
安徽华星电缆集团有限公司 陈永军 安徽江淮电缆集团有限公司 付世财
上海南洋电材有限公司 陈文刚 普睿司曼(天津)电缆有限公司 马俊江
东莞市日新传导科技股份有限公司 刘 涛 扬州曙光电缆有限公司 梁国华
上海胜华电缆(集团)有限公司 胡建国 江苏上上电缆集团有限公司 李 斌
特变电工(德阳)电缆股份有限公司 刘春昉 兴乐集团有限公司 张成学
安徽新亚特电缆集团有限公司 吉启荣 远东控股集团有限公司 汪传斌
扬州亚光电缆有限公司 胡行兵 烟台市电缆厂 王治平
江苏中煤电缆集团有限公司 刘景光 常州八益电缆有限公司 蒲守林
郑州电缆有限公司 朱爱荣
回复
6楼
额定电压1.8/3kV 及以下风力发电用耐扭曲软电缆
1 范围
本规范规定了适用于风力发电设备中叶轮机及固定安装塔内或其类似场合的1.8/3kV及以下风力发
电用耐扭曲软电缆的产品名称、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装。
本规范适用于额定电压1.8/3kV及以下风力发电系统或类似系统用耐扭曲软电缆。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB/T 2900.10 电工术语 电缆
GB/T 2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法
GB/T 3956 电缆的导体(GB/T 3956-1997.idt IEC 60228:1978)
GB/T 6995 电线电缆识别标志
GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1
部分: 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
GB/T 18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验
JB/T 8137-1999 电缆包装盘
JB/T 10696.7-2007 电线电缆机械和理化性能试验方法 第7部分:抗撕试验
回复
7楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
8楼
受不了啊!
不厚道啊!
还要金币啊!
回复
9楼
多谢了,不过你好像发错了,应该在电气版块吧!!!
回复
10楼
学习了,谢谢
回复