梁偏心尺寸 超过柱子的同方向尺寸的1/4,应该怎样考虑构造设置
梁偏心尺寸 超过柱子的同方向尺寸的1/4,应该怎样考虑构造设置
2楼
我就这么做:
梁与柱中心线之间的偏心距大于柱在该方向尺寸的1/4时,设置水平加腋,加腋宽度130mm,加腋长度260mm.
当然尺寸是我自已定的,可以不一样!
回复
3楼
那配筋呢??你有什么依据吗
回复
4楼
回复
5楼
看看高规就知道了,里面有规定和做法要求的
回复
6楼
不知道啊!期待哪位大侠能解答!!!!!!!!!!!
回复
7楼
详见《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.3条,里边有比较详细的说明!
回复
8楼
梁水平加液...........................
回复
9楼
我记得高规里好像有啊
回复
10楼
要对梁进行水平加腋,不过水平加腋有的时候会影响建筑的效果,如果可能的话,就把梁做的宽一点
回复
11楼
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。
梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
1 梁的水平加腋厚度可取梁截面高度,其水平尺寸宜满足下列要求:
回复