33层剪刀梯加压送风
fs010
fs010 Lv.2
2009年06月11日 09:12:49
来自于通风排烟
只看楼主

33层剪刀梯 三合一前室,加压送风如何考虑呢 建筑已经确定三合一前室没问题了 按高规合用前室的话 剪刀梯应分别设置加压送风,又地上地下加压送风应分开设置,超过32层应分段设置,按这三个要求的话,楼梯间里似乎需要设地上4组(剪刀梯分2段,,分别2个),这样是不是狠浪费了 有没有其他的设置方法呢

33层剪刀梯 三合一前室,加压送风如何考虑呢 建筑已经确定三合一前室没问题了 按高规合用前室的话 剪刀梯应分别设置加压送风,又地上地下加压送风应分开设置,超过32层应分段设置,按这三个要求的话,楼梯间里似乎需要设地上4组(剪刀梯分2段,,分别2个),这样是不是狠浪费了 有没有其他的设置方法呢
免费打赏
awxsy
2009年06月11日 16:26:17
2楼
地上地下加压送风可不分开设置,若地上地下于一层有防火门隔开,则风机风量应同时满足地上地下的要求。由于>32层,应分段设置。由于一个前室,也应分设系统。
回复
ybhvac
2009年06月13日 14:47:40
3楼
建筑三合一前室单独加压送风,剪刀楼梯可和用一个加压送风系统,然后以16层分界分为上下两个系统,共四个系统。

另:三合一前室没见过,见过其中一个剪刀梯与消防电梯合用前室,另一个楼梯单独设防烟前室。
回复
toplhc
2009年06月13日 18:46:53
4楼
你的两个剪刀梯都下地下室吗?
回复
fs010
2009年06月28日 10:31:29
5楼
地下不是剪刀梯 和上面是分开的 我现在的这样考虑的地上部分2到33层两个剪刀梯合用一个加压送风道,风量50000,地下部分和地上一层合用一个加压送风系统,风量30000;前室加压送风也是在2层开始这样划分的。
回复
jtllee
2009年06月29日 14:25:55
6楼
地下的设一台单独的 地上的剪刀梯只能分别设了 或者设一个但是风量要相加 管井比较大
回复

相关推荐