关于企业总变电站和车间变电站的问题求教
linwl
linwl Lv.3
2009年06月11日 06:45:25
只看楼主

企业总变电站:变压器 35KV/10KV,10KV的馈出柜在企业总变电站,采用的是真空断路器柜;车间变:变压器10KV/0.6KV目前现状:企业总变电站一根电缆从馈出柜引出,直接接到车间变变压器的高压侧问题讨论:要不要在车间变压器加一个断点,隔离开关或者真空断路器备注:车间变和总变电站不在同一个建筑物中,两个系统的设计由两家不同的设计单位分别设计希望各位达人不吝赐教,并且有相关的规范标准!!!

企业总变电站:变压器 35KV/10KV,10KV的馈出柜在企业总变电站,采用的是真空断路器柜;
车间变:变压器10KV/0.6KV

目前现状:企业总变电站一根电缆从馈出柜引出,直接接到车间变变压器的高压侧

问题讨论:要不要在车间变压器加一个断点,隔离开关或者真空断路器

备注:车间变和总变电站不在同一个建筑物中,两个系统的设计由两家不同的设计单位分别设计

希望各位达人不吝赐教,并且有相关的规范标准!!!
免费打赏
lhjun150212
2009年06月11日 20:55:40
2楼
10kV及以下变电所设计规范
第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:
一、以树干式供电时, 装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;
二、以放射式供电时, 装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
回复
kivyn
2009年06月13日 11:50:19
3楼
装一个隔离开关柜吧,对维修的安全保证很有帮助。也可以不装。
回复
wlszjs
2009年06月13日 18:04:51
4楼
没有规定一定要装的,但是为了检修时安全起见,能装一个隔离开关最好.一切看你们公司自己的规矩了.如果不装隔离开关的话检修时的验电,挂接地线一定要做到位