电流互感器不能开路
fychq
fychq Lv.2
2009年06月10日 23:09:55
来自于变压器
只看楼主

电流互感器不能开路是什么意思?我单位的电流互感器用在三相电的测量上,,,就是电表就是说 带电时不能将电流互感器上的2根线拿掉1根 是么?

电流互感器不能开路是什么意思?
我单位的电流互感器用在三相电的测量上,,,就是电表

就是说 带电时不能将电流互感器上的2根线拿掉1根 是么?
免费打赏
hczlw
2009年06月12日 13:21:42
2楼
简单的理解就是,电流互感器就是一个变压器,一次电压低,二次电压高,如果开路,会产生高压,伤人也伤设备
开路后,互感器过激,也会烧毁
所以不能开路,还要在回路上装一个不能打开的永久接地点