飞扬好,请教喷淋计算的问题
dxnbqq
Lv.3
2009年06月09日 22:58:38
来自于
天正给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
试了很多次,发现喷淋计算出表格结果时,在不改变任何参数的情况下,点"复算"后的计算结果肯定大于第一次计算值,而此后再点复算则不会变化,怎么会这样?在线等您啊
试了很多次,发现喷淋计算出表格结果时,在不改变任何参数的情况下,点"复算"后的计算结果肯定大于第一次计算值,而此后再点复算则不会变化,怎么会这样?在线等您啊
请勿飞扬
2009年06月10日 09:06:17
2楼
请举例说明,另外您的版本是?
回复
dxnbqq
2009年06月11日 23:35:57
3楼
附上三张简图。
我的计算平面不规则,喷头K值有不同--这应该不是问题吧
我的版本:7.6
初次形成计算结果30.19l/s.27.28m;点一下复算居然变成39.80l/s,32.17m
回复
请勿飞扬
2009年06月12日 09:42:23
4楼
lz您用一下8.0最新版试试, 这部分程序我们新版完善了