吊顶式空调机组噪声问题
el188
el188 Lv.3
2009年06月09日 21:16:15
来自于中央空调
只看楼主

现有一个工程会议室采用吊顶式空调机组,该机组风量6000m3/h,风压260Pa。两台,风机噪声达到1m处83dB(A),5m处75dB(A),设计风口进回风均有消声器,但消声器消声量有限月10dB(A),左右,请问有没有什么好的降噪方法。

现有一个工程会议室采用吊顶式空调机组,该机组风量6000m3/h,风压260Pa。两台,风机噪声达到1m处83dB(A),5m处75dB(A),设计风口进回风均有消声器,但消声器消声量有限月10dB(A),左右,请问有没有什么好的降噪方法。
ljbbiao1985
2009年06月16日 21:36:09
12楼
我觉得会议室没必要采用风柜,用几台风机盘管,作用会好很多,加上造价会低点
回复
秋韵之临
2009年06月17日 10:15:56
13楼
这个是风压太大引起的噪声,应该是设备的问题
回复
alpha_cheung
2009年06月17日 11:15:05
14楼
看看设备本身结构和减震减噪上有没有问题,安装上有什么问题没有。消声器本身的选择上是不是适合
回复
ianfire
2009年06月17日 23:01:30
15楼
设备选择有问题,还是换其他产品吧,实在不行就换成多台小机组
回复
wuzhifeng888
2009年06月18日 21:31:26
16楼
我这里用的开立的 15000CMH的 ,样本上是74.5分贝 娘的 动起来 吵死啦!
回复
el188
2009年06月19日 21:13:36
17楼

我最近做了几台低噪声吊顶式空调机组的测试,效果不是特别理想5000风量的76.5dB,4000风量的73dB,这些产品还都是低噪声的产品。挺郁闷的。
回复
el188
2009年06月19日 21:15:09
18楼

设计说要达到一定的冷量,我算了一下平均每平方米的冷负荷都400多w了。是不是有点太大了啊
回复
yhyh07100
2009年06月20日 08:47:26
19楼
这个噪声是太大了,余压过大造成的,找厂家换转速低一点的风机,这会造成风量小点,
回复
yhyh07100
2009年06月20日 08:50:54
20楼
如果是禁烟的会议室,400W偏大了,更换风机的电机,换转速低点的
回复
el188
2009年06月21日 09:55:36
21楼

更改设备的电机把设备的参数就全变了。这样没有问题吧。
回复