查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
2楼
根据《混凝土排水管道基础及接口》(04S516 )给水排水标准图集,钢筋混凝土管的最大埋深与选用的管级和采用的基础型式有关,当采用180°混凝土基础时:
Ⅰ级钢筋混凝土管,其最大复土深度≤6.0m;
Ⅱ级钢筋混凝土管,其最大复土深度≤7.5m;
Ⅲ级钢筋混凝土管,其最大复土深度≤9.0m。
回复
3楼
楼上解说的没问题,在市政管线几附属设施上也有!
回复
4楼
那意思是说一般不能超过9M,可是市政管好多都是埋深十几米的呀!谁个说说
回复
5楼
要看你多大口径的,一般1米左右口径的埋深不超过4米
回复
6楼
那个表上没有说到底管子可以埋多深啦,只是说可以受多大的压力呀,可以算算埋多深!
回复
7楼
还有啊,我不大明白这个外压荷载到底指的是什么?
竖向土压力,不是吧!
回复
8楼
管道承压不够,采取加固措施就可以了撒。
回复