如何计算换热站工作压力
adkqjlau
adkqjlau Lv.2
2009年06月09日 15:06:34
只看楼主

循环泵扬程25m,补水泵扬程29m,换热器损失15m,能计算换热站工作压力吗

循环泵扬程25m,补水泵扬程29m,换热器损失15m,能计算换热站工作压力吗
免费打赏
maoxinqing
2009年06月11日 22:01:06
2楼
按你选择的水泵扬程取,
按循环水泵取
回复
tsj_sjk
2010年09月15日 05:08:44
3楼
要看补水泵的接入点来考虑.按一般补水点在循环水泵入口来看,应按补水泵加循环水泵扬程之和,再加富裕量来定.(25+29)x1.2=64.80m.