请教高手接地问题
qq132401
qq132401 Lv.2
2009年06月09日 11:42:38
只看楼主

在一份电气施工图中说明部分有如下两条,1.进线电缆的金属外皮应接地,金属电缆桥架及支架全长不少于两处接地。2.接地采用TN-C-S系统电缆线路如从室外引来,在每个建筑物的进线处,均须重复接地。。请问1.从低压配电房送至照明配电箱采用YJV22-1KV-5*16电缆,这段电缆金属外皮是否应接地,是否是强制规定,2.TN-C-S系统在每个建筑物的进线处,均须重复接地。此重复接地线应接在N线上还是接在PE线上。

在一份电气施工图中说明部分有如下两条,
1.进线电缆的金属外皮应接地,金属电缆桥架及支架全长不少于两处接地。
2.接地采用TN-C-S系统电缆线路如从室外引来,在每个建筑物的进线处,均须重复接地。。
请问
1.从低压配电房送至照明配电箱采用YJV22-1KV-5*16电缆,这段电缆金属外皮是否应接地,是否是强制规定,
2.TN-C-S系统在每个建筑物的进线处,均须重复接地。此重复接地线应接在N线上还是接在PE线上。
谢谢。
免费打赏
cjg110112
2009年06月16日 07:02:51
12楼
首先,我支持3楼的说法,PEN重复接地引出N线,而不是PE。
其次,4楼说法不支持。重复接地说的是PE或PEN,而不是N线
回复
qq132401
2009年06月18日 11:07:21
13楼
谢谢九楼,谢谢。
回复
bzh8462
2009年06月18日 17:02:00
14楼
说下 楼主表述的 应该是是 配电室---动力配电箱吧,照明的没有那么大吧!
规范要求 铠装 铁皮要接地!
第一个问题 :本身你的进线就是5跟,也就无所谓是什么系统之说,A\B\C\N\PE,各自都有位置,不存在其他的什么接线方法。
大家所说的分线问题是 ,A\B\C\PEN 进来后变成A\B\C\N\PE 应该是 从PEN处引出PE并 与箱体接地端子连接。
回复
wyj0316
2009年06月18日 19:30:05
15楼
第一个没有疑问,必须接地,属于电缆自身的保护接地。
第二个问题:既然LZ问重复接地是接PE还是接N线,就说明引入电源已经是五线,即TN-s,那么重复接地就必须接在保护线也就是PE线上,而不能接在N线上。
回复
clmhf
2009年06月18日 21:11:29
16楼
首先LZ有问题没说清楚,1.如果室外引来五线那就是TN-s系统;2.如果室外引来四线是TN-C系统。
TN-s系统需要重复接地的是PE线。TN-C系统在进户处做重复接地后,在总配电箱内将系统变为TN-C-S系统。需要接地的是PEN线,接地后的PEN线分为PE和N线。电缆金属外皮是必须接地的。
回复
clmhf
2009年06月18日 21:20:30
17楼
这是一个实际工作中遇到的问题,请大家帮忙出主意。
某老企业原来供电系统是TN-C系统,变电所配出至工房电缆为4芯。后来企业对变电所进行更新改造,变电所内采用TN-S系统,配出电缆仍为4芯,在进入工房后做重复接地后变为TN-C-S系统,这种做法是否合适?有什么方法在保证符合规范前提下,将工房变为TN-C-S系统?
回复
chengengshun
2009年06月19日 17:00:02
18楼
好好学习 天天向上
回复
老灰兔子
2009年06月19日 22:20:35
19楼

TN-S不适用于工厂供电,更不适用于住宅小区供电,因为它的零线不能作重复接地,而零线不作重复接地,万一零线断线,会造成不平线路负载轻的一相电压升高而损坏用电器,严重的可能会造成火灾事故。

再加上TN-S系统成本高,很不经济,除非你很有钱,可以不计较成本。

通常这两种地方最好使用TN-C-S系统,也就是局部TN-S系统。

楼主的就是TN-C-S系统。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-6-19 22:21 编辑 ]
回复
wangzhiqungz
2009年06月20日 00:59:53
20楼

如果这样。我倾向于采用TT系统。就是电房过去还是4芯,3L+N。N线除了在电房一点接地后,再也不允许接地。车间独立接地。废物利用。
回复
zry_pig
2009年06月21日 12:37:04
21楼
.请教:如果室外引来五线是TN-s系统,则TN-s系统的PE线需要重复接地,N线是怎么处理的呀?我看好多图纸是N,PE都在建筑进线处作了接地,不知对否?
回复

相关推荐

APP内打开