我现在在做毕业设计,看资料了解到固定支架的作用是分成若干补偿段,由此确定补偿器的类型数量。
资料中还有固定支架的推力计算等,但找不到其间距的确定方法。
请各位指教!
回复
3楼
根据管道走向,自然分段,诗选一段,计算膨胀量和涨力,试选补偿器,推力是否过大,反复得出的距离,如遇弯拐,自然补偿即可
回复
4楼
一般都在30米以上 在补偿段内 每个补偿段都会有两个固定 有点象室内固定架
回复
5楼
供热管网中直埋铺设的固定墩的间距根据管径确定,设计手册上有明确规定.
回复
6楼
你说的设计手册是实用供热空调设计手册吗,我也在找这方面的资料,但是没有找到,请高手指点一下,
回复
7楼
供热管网中直埋铺设的固定墩没有固定的间距。因为直埋铺设的固定墩的作用和架空或地沟敷设的固定支架的作用不同。
回复
8楼
不同意楼上的意见,无补偿直埋按设计手册上是不应设固定墩的,如想查固定支架间距,本网站有<动力管道手册>,可以下载那上面有不同管径固定支架间距的计算,一般架空管线可设固定支架,热水直埋可无补偿直埋(也就不用固定支墩),蒸汽直埋就的考虑了,不知道你是哪种.
回复
9楼
"供热管网中直埋铺设的固定墩没有固定的间距",我同意!事实上直埋铺设中设固定墩的目的很大程度上是使直埋管道的某些部位的应力降低,比如三通、弯头。当然在直管段的应力验算不合格时(即直管段不允许进入嵌固)也有将管段分成若干补偿段的作用,此时固定墩一般和补偿器同时设置,间距根据最大最大允许过渡段长度确定即可
回复
10楼
看来还是有懂行的。
回复
11楼
“无补偿直埋按设计手册上是不应设固定墩的”
不是这样吧
回复