换热站问题请教
dreamsxy5468
2009年06月08日 09:57:58
来自于采暖供热
只看楼主

最近需要做一个二级换热站,想跟各位高手请教啊,除污器除了安装在高温水的进水管,还安装在哪啊?换热水的供水管还是回水管处?还有。分集水器安装在哪里比较合适。跪求方案~~

最近需要做一个二级换热站,想跟各位高手请教啊,除污器除了安装在高温水的进水管,还安装在哪啊?换热水的供水管还是回水管处?还有。分集水器安装在哪里比较合适。跪求方案~~
免费打赏
fsb427
2009年06月08日 11:14:01
2楼
除污器安装到换热器的进水上 保证进入换热器的水质 一 二次均需要装
回复
ttjingliang
2009年06月10日 18:19:48
3楼
得看你换热站的尺寸了,安装设备时要以减少阻力为目的。安装不合理,直接导致运行阻力偏大,能耗高。
回复
ttjingliang
2009年06月10日 18:21:11
4楼
除污器装在一次水的供水上,二次水的回水上
回复
lytliangyantao
2009年06月10日 23:12:53
5楼
从原理来分析就可以了,进到换热站的管路不得影响换热站的设备,那么就在回水管上安;入楼管要考虑不能影响用户散热设备,那就要在入楼供水管上安除污器。
回复
lovemydog
2009年06月11日 08:52:08
6楼
除污器是为了过滤设备水质的,你想想就可以想到应该装在哪里啊,供水回水的说的好乱啊,还有我觉得如果是直供改间供的话,一次网不用装,锅炉里来的水要再不信任,那就别烧炉子了,再说一次网源头那一侧应该有除污器才对,个人看法。
回复
fsb427
2009年06月11日 09:14:04
7楼
CJT191-2004
要不看看这个
另外 还可以看看《城市热力网设计规范》
回复
lrd2334
2009年06月15日 19:59:05
8楼
只要是从外网进来的水,就要加除污器。不管它是从哪来的,这点是肯定的啦。
回复
maoxinqing
2009年06月16日 10:48:31
9楼
换热器的进水端都需要设置除污器
回复
kongtiao1997
2009年06月18日 13:15:26
10楼
有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.有换热站的图纸吗,有的话可以发出秋分享一下吧.
回复
sdshg
2009年06月21日 22:13:53
11楼
个人意见:
除污器应该安装在系统压力最低处;安装在容易堵塞的设备前端。
回复

相关推荐

APP内打开