在《考试复习教材》(第二版,由注册秘书处出的)P163页里,感觉计算空气动力阴影区最大高度(Hc=0.3A^0.5)与屋顶上方受建筑影响的气流最大高度(Hk=A^0.5)的两个公式是不是恰好搞反了,因为空气动力阴影区最大高度应是从地面算起,而屋顶上方受建筑影响的气流最大高度是从屋顶算起,所以前者应是没有0.3的系数,而后者才要乘0.3的系数。我查了一下大学教材《工业通风》(第三版)里也是这样,我感觉这两本书都错了(很可能是抄来抄去,自然都一样了)。要不就我理解错了?
在《考试复习教材》(第二版,由注册秘书处出的)P163页里,感觉计算空气动力阴影区最大高度(Hc=0.3A^0.5)与屋顶上方受建筑影响的气流最大高度(Hk=A^0.5)的两个公式是不是恰好搞反了,因为空气动力阴影区最大高度应是从地面算起,而屋顶上方受建筑影响的气流最大高度是从屋顶算起,所以前者应是没有0.3的系数,而后者才要乘0.3的系数。我查了一下大学教材《工业通风》(第三版)里也是这样,我感觉这两本书都错了(很可能是抄来抄去,自然都一样了)。要不就我理解错了?
2楼
希望你能尽快找到答案,我也对此很迷茫!
回复
3楼
空气动力阴影区和受影响空气区是两个概念。复习教材上受影响空气区高度为A的根号,没有0.5呀
回复
4楼
看错了。书本上没错,是正确的。空气动力阴影区为负压区,受影响的区域不都是负压区
回复
5楼
ls的请看大学教材《工业通风》(第三版)第180页图7-3,该图已很清楚地表示出了屋顶上方受建筑影响的气流最大高度的含义,而且图上还列出了计算公式,我觉得图上的公式是对的,这与公式7-11自相矛盾。所以肯定有问题。
回复
6楼
都是从屋顶算起
回复
7楼
你的依据在哪?
回复
8楼
都是从屋顶算起的.
请看 《工业通风》(第三版)第180页图7-3
回复
9楼
室外气流在遇到建筑物时会发生扰流流动,气流离开建筑物一段距离后才恢复平行流动。
所以 young263 说得都是从屋顶算起的。
考虑空气动力阴影区的目的书中也说了, 对通风,空调的系统进排风口的配置有重大的影响。
还举了个例子:排风系统排放的气体进入动力阴影区(因为是负压),恰好进风口布置在动力阴影区,
则排放的有害物会随风进入室内。。
故必须加高排气立管和烟囱,至动力阴影区以上,靠大气来稀释污染物。
故都是从屋顶算起的.
回复
10楼
简单的说 ,这个烟囱的高度H(烟囱)>Hk>Hc
回复
11楼
从网上找的08年专业考试一案例题:已知建筑物迎风面宽6米,高10米,求排风口的位置:(选项:1建筑物侧面 2建筑物背风面3米高;3背风面8米高;还有一个不记得了)
如果按公式Hc=0.3A^0.5算出是2.32m,按Hc=A^0.5算出是7.75m。两个结果各加楼高分别是12.32m、17.75m。那跟答案对不上啊
回复